回复:西门子PLC中的ACCU1/2累加器

已锁定

Letham

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    2023
  • 精华

    43
  • 被关注

    360

论坛等级:至圣

注册时间:2006-04-15

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-09-18 08:39:49

3楼

你需要了解 每个指令 对累加器或者 其它寄存器的影响:
L 指令,把当前值,移入累加器1,累加器1的值进入累加器2;
+I 指令 把ACCU1-L 和ACCU2-L2值相加 ,值放在ACCU1-L

L 100  //100 进入ACCU1,ACCU1的值进入ACCU2

L 20   //20 进入ACCU1,100进入ACCU2

+I  //ACCU1-L+ACCU2-L,同时值存入ACCU1-L