回复:请教一下,虚拟机中安STARTER,找到CU320-2PN的节点前面有个问号,无法勾选,也无法点击accept

已锁定

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23148
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-09-19 07:53:45

4楼

展开查看
以下是引用xf123456在2020-09-18 20:28:39的发言 >2楼

用starter扫描出来的节点IP是192.168.59.1,但以前设计者留下的组态里commis.interface下的target device address是169.254.11.22,不过我能ping通192.168.59.1,看来IP就是192.168.59.1了。

虚拟机里也能设置PG/PC接口,协议应该和电脑一样吧?

以下是引用yming在2020-09-18 19:08:44的发言 >1楼:你那个CU320-2PN...

引用1楼详细内容:

你那个CU320-2PN的IP是192.168.59.1么?

看类型=PC

不是装置。

虚拟机的传输应许那些协议。这是个问题。


虚拟机是可以设置网口的。也可以直接映射宿主的端口。

在网络中没有DHCP服务的情况下,要设置、查看本机的IP设置;要与装置在同一局域网内。

169.254.11.22是CU3x0-2PN 默认的IP。