恭喜,你发布的帖子
发布于 2020-09-19 16:53:09
2楼
没学会拓扑结构的操作和配置?看了半天,乱哄哄的看不懂。CU的版本是由CF卡里的固件版本决定的。你必须要把CF卡的固件版本和STARTER的文件版本适配才能顺利的组态和拓扑结构。
这类问题我前几天也折腾了一通,最后整明白了。
我的意思是说,starter的版本为V4_5_SP1。有一个组态的版本为E的CU320-2PN,在expert list里找不到P2310,P8921这些参数;
但是另一个组态版本为F的CU320-2PN,在expert list里能够找到并设置P2310,P8921这些参数。
版主的意思是,离线时在版本为E的组态中也找不到P2030,P8921这些参数,必须把CF卡的固件版本升级到和starter V4_5_SP1一样才行吗?
请填写推广理由:
分享
只看
楼主