我的意思是说,starter的版本为V4_5_SP1。有一个组态的版本为E的CU320-2PN,在expert list里找不到P2310,P8921这些参数;
但是另一个组态版本为F的CU320-2PN,在expert list里能够找到并设置P2310,P8921这些参数。
版主的意思是,离线时在版本为E的组态中也找不到P2030,P8921这些参数,必须把CF卡的固件版本升级到和starter V4_5_SP1一样才行吗?
应该是CF卡的固件版本和STARTER的版本要相互兼容。
应该是,你在STARER项目里新建一个文件,然后首先要选择CU的种类是S120还是G120,然后,要选择这个项目CU的固件版本,如果是S120,就要选择CF卡一致的固件版本,后面的事就联机,建立拓扑结构了。应该是这样吧。
这个选择是STARTER主界面左侧向导栏目里的第一项内容。