这个方法很多,我的是这样做的,

  1. PLC1 发送周期脉冲,PLC2 进行累加,通过预设时间判断。(累加正常值到达,则清零)

  2. 同理 PLC2发送周期脉冲,PLC1 进行累加,通过预设时间判断。

  3. 当有任意一个超时,则表示通讯故障,双方累加清零,并发出故障结果进行后续处理。例如单一方/双方停机或数据保持等等。记住,出现通讯故障,不一定非要停机,根据实际情况处理。

大家同行,you ok ? me !