楼主没说是什么品牌的变频器。实际频率跟设定一致吗?
如果是国产的可能出现这样的情况:
国产某品牌,55kw/75kw 电机原来是45kw后来更换75kw,频率设定值在50hz,开起来有时报负载异常,检查后发现以下问题,频率实际值一直波动的厉害,电流波动稍微小点,有时能够稳定,35hz没有问题,超过40就波动。看了看说明书,感觉出力不足,将过载倍数110%改为130%不起作用。
负载类型由G改为L,一切正常。感觉这相当于一个宏,G L的保护值应该不一样,G时的参数偏小,