这些控制字、状态字的PZD都是报文的传输格式。

如果使用标准报文、西门子报文等,大都预先定义好的。其中预留了一些,可自行定义。

如果是自由定义报文,则所有均可以根据准则自定义。

通常PZD数据格式,对于C都是一个字 Int 类型有符号的;对于B则是Word,但对于一些应用(如伺服应用),精度不足,所以也可以是双字 无符号32位的。

这些在报文说明中都有定义解释;自由报文则在组态报文时,从STARTER中可见。


控制字(设定值等发送报文)的位,可操作驱动的IO和逻辑功能,而状态字的位,可读取驱动IO和运算结果数值。

例如:可通过自定义的状态字,读取驱动端口状态(哪些DI端口被操作);通过控制字+功能块的定时器可操作驱动的DQ,实现远程驱动DQ所接指示灯 快闪、慢闪和常亮/常灭。


 