以下是引用yming在2020-09-21 09:58:33的发言 >4楼

这些控制字、状态字的PZD都是报文的传输格式。

如果使用标准报文、西门子报文等,大都预先定义好的。其中预留了一些,可自行定义。

如果是自由定义报文,则所有均可以根据准则自定义。

通常PZD数据格式,对于C都是一个字 Int 类型有符号的;对于B则是Word,但对于一些应用(如伺服应用),精度不足,所以也可以是双字 无符号32位的。

这些在报文说明中都有定义解释;自由报文则在组态报文时,从STARTER中可见。


控制字(设定值等发送报文)的位,可操作驱动的IO和逻辑功能,而状态字的位,可读取驱动IO和运算结果数值。

例如:可通过自定义的状态字,读取驱动端口状态(哪些DI端口被操作);通过控制字+功能块的定时器可操作驱动的DQ,实现远程驱动DQ所接指示灯 快闪、慢闪和常亮/常灭。


 

感觉这些PZD状态字都不好直接使用啊

像电流,频率,转速这些内容都是以百分比表示的,如果同时有多台变频器的话,需要知道每台变频器的最大电流,设置的最大转速这些速度才能通过计算得到真实的值。

还是直接读取参数更方便,这样得到的直接就是可以使用的浮点数,就是PLC编程要稍微麻烦一些。