回复:请问G120XA的状态字3-5如何自定义要读取的值

已锁定

TIA很慢

  • 帖子

    454
  • 精华

    1
  • 被关注

    9

论坛等级:侠圣

注册时间:2020-03-22

普通 普通 如何晋级?

发布于 2020-09-22 06:06:21

11楼

展开查看
以下是引用yming在2020-09-21 20:42:02的发言 >8楼

我就想问一句:你想知道电流的实际值多少安?目的是什么?

装置告诉你现在实际值是32A,有啥用处?

这电流实际值,对于0.75kW电机,就该烧毁了。

对于75kW电机,很小的负载。

所以控制程序几乎不想知道实际值。

什么是标准化编程?看看驱动的数字化编程就是最好的例子。不管是0.37kW的还是250kW的,都是一样的控制程序。


PLC上同样不需要知道实际值。我们只关心电机的负荷,有没有过压、过流、报警、故障。

说实话,生产线上工人也从来不关心实际值。只需要用柱图、表盘指针显示负荷百分比。


看来你使用西门子的装置太少。用多了就能体会到其精髓。


以下是引用TIA很慢在2020-09-21 18:06:12的发言 >5楼:感觉这些PZD状态...

引用5楼详细内容:

感觉这些PZD状态字都不好直接使用啊

像电流,频率,转速这些内容都是以百分比表示的,如果同时有多台变频器的话,需要知道每台变频器的最大电流,设置的最大转速这些速度才能通过计算得到真实的值。

还是直接读取参数更方便,这样得到的直接就是可以使用的浮点数,就是PLC编程要稍微麻烦一些。

以下是引用yming在2020-09-21 09:58:33的发言 >4楼:这些控制字、状态字...

引用4楼详细内容:

这些控制字、状态字的PZD都是报文的传输格式。

如果使用标准报文、西门子报文等,大都预先定义好的。其中预留了一些,可自行定义。

如果是自由定义报文,则所有均可以根据准则自定义。

通常PZD数据格式,对于C都是一个字 Int 类型有符号的;对于B则是Word,但对于一些应用(如伺服应用),精度不足,所以也可以是双字 无符号32位的。

这些在报文说明中都有定义解释;自由报文则在组态报文时,从STARTER中可见。


控制字(设定值等发送报文)的位,可操作驱动的IO和逻辑功能,而状态字的位,可读取驱动IO和运算结果数值。

例如:可通过自定义的状态字,读取驱动端口状态(哪些DI端口被操作);通过控制字+功能块的定时器可操作驱动的DQ,实现远程驱动DQ所接指示灯 快闪、慢闪和常亮/常灭。


 

操作面板上默认显示的几个常用参数中,转速,频率,电流,电压也是实际值啊,而不是百分比呢