恭喜,你发布的帖子
发布于 2020-09-22 06:06:21
11楼
我就想问一句:你想知道电流的实际值多少安?目的是什么?
装置告诉你现在实际值是32A,有啥用处?
这电流实际值,对于0.75kW电机,就该烧毁了。
对于75kW电机,很小的负载。
所以控制程序几乎不想知道实际值。
什么是标准化编程?看看驱动的数字化编程就是最好的例子。不管是0.37kW的还是250kW的,都是一样的控制程序。
PLC上同样不需要知道实际值。我们只关心电机的负荷,有没有过压、过流、报警、故障。
说实话,生产线上工人也从来不关心实际值。只需要用柱图、表盘指针显示负荷百分比。
看来你使用西门子的装置太少。用多了就能体会到其精髓。
操作面板上默认显示的几个常用参数中,转速,频率,电流,电压也是实际值啊,而不是百分比呢
请填写推广理由:
分享
只看
楼主