问题1:

DP主站之间可以用DPDP耦合器通信,当然如果是S7-1200的主站模块CM1243-5之间还可以用S7通信

问题2:

DPDP耦合器通信不需要任何指令,S7通信肯定是PUT GET

问题3:

数据一致性指数据在打包传输开始时,不会被突然的中断打断修改其中某个数据

问题4:

总长度是所有字节是一个整体,而单元就是一个字或者字节是一个整体