实际的例子: 屏蔽停止测试,当然你的机床肯定与我这个不同,要自己去修改。
屏蔽E轴第二编码器
30200编码器数量从2改为1
36901使能安全功能从FF41H改为0H
36912在驱动模块/测量电路板上输入从2改为1
36914安全单编码器系统从0改为1
36916直线尺0---0不变(如果是光栅尺此处由1改为0)
P145(1)激活/禁用 编码器模块从1改为0
31050(0)负载齿轮箱分母5改为5
31060(0)负载齿轮箱分子552改为3864
PLC中 SET DB34.DBX1.5,CLR DB34.DBX1.6
以上做完后需要断电重启,不然会使能缺失,NCK复位不好用!
屏蔽700032(停止测试)、700053、700059,
700032: FB86,网络28
S #restart_tst 前面的S改成了R
700053:F:C85,网络13
A DB18.DBX54.3
// A DB18.DBX54.5
=M155.7
700059:FC155 网络49
AN DB34.DBX 108.7
A M0.0
= DB2.DBX 187.3
中间加入了M0.0