回复:W轴改开环报警27111

已锁定

asdf6

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1329
  • 精华

    12
  • 被关注

    137

论坛等级:奇侠

注册时间:2008-09-02

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-09-22 08:42:26

7楼

实际的例子: 屏蔽停止测试,当然你的机床肯定与我这个不同,要自己去修改。


屏蔽E轴第二编码器

30200编码器数量从2改为1

36901使能安全功能从FF41H改为0H

36912在驱动模块/测量电路板上输入从2改为1

36914安全单编码器系统从0改为1

36916直线尺0---0不变(如果是光栅尺此处由1改为0)

P145(1)激活/禁用 编码器模块从1改为0

31050(0)负载齿轮箱分母5改为5

31060(0)负载齿轮箱分子552改为3864

PLC中 SET DB34.DBX1.5,CLR DB34.DBX1.6

以上做完后需要断电重启,不然会使能缺失,NCK复位不好用!

屏蔽700032(停止测试)、700053、700059,

700032: FB86,网络28

S     #restart_tst 前面的S改成了R

700053:F:C85,网络13

A DB18.DBX54.3

// A DB18.DBX54.5

=M155.7

700059:FC155 网络49

AN    DB34.DBX  108.7

A M0.0

     =     DB2.DBX  187.3

中间加入了M0.0