以我们的一个实际工况为例,1台G120拖5台电机(轨道一侧3台,另一侧2台),如果用V/F控制,我认为任何1台电机都不需要加编码器做闭环速度控制吧?因为V/F说到底,并不能精准控制电机转子转速(转子转速受负载影响大),更别说电机扭矩的平均分配了;如果改为一拖多并联矢量驱动,加不加编码器就是根据需要?比如想要低频下响应的快点,稳定点,就加个编码器;也不是说必须加,或者根本不能加?
一个变频器的多电机并联驱动,就是V/F控制即可。而V/F控制没有编码器反馈通道都,加它没用。聋子的耳朵,摆饰。
对于一个变频器的多电机并联驱动,如果采用矢量控制,那我就不掺和了哈,你自己看着办。而且西家传动有一个文档讲的就是这种控制的方法。自己去看看。反正我没用过,也不会这么用。