变频器一拖多采用矢量模式和V/f模式的结果会有很大不同。

V/f模式只能是变频器按预设的压頻比输出,不能根据负载的变动做出改变。

而矢量模式就完全不同了。

所谓“矢量控制”,就是分开励磁电流电压(无功)和转子转矩电流电压(有功)。

当一拖多时,相同电机并联,数量已知,则电机绕组参数、转子参数为已知。(电阻、电感并联可计算)

空载(约等于零转矩电流)可获得励磁辨识实际值。

当矢量模式运行时,变频器输出电压、电流都在变化。这个变化就是随时调整输出电压、电流的夹角。(输出计算的励磁电流和转矩电流矢量和。)

实际现象在使用P1300=19的实验中可以看到结果:当输出频率不变时,提高电压,转矩提高;当输出电压不变时,降低频率,转矩提高。


说实话,只要不是特殊电机,所有标准异步电机,模型都是相同的。电机绕组线槽就是那么大,磁通值就是安匝。线径粗,匝数少。磁通是一样的。所以相同的机座,既可以做成380的也可以做成220的;既可以做成角接的,也可以做成星接的;

现在只是为方便,要求电机型号相同。实际上,如果不怕麻烦,一拖多的不同电机每一台都输入,照样可以矢量控制。