回复:现场项目是CPU314,不断的有DI或者DO点被烧坏。而且烧坏的点都不一样,没有规律性。

已锁定

zbhdm

  • 帖子

    1907
  • 精华

    2
  • 被关注

    18

论坛等级:至圣

注册时间:2007-05-30

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-09-23 22:05:02

1楼

单位的堆取料机曾经出过这样类似的事情,堆取料机采用的是滑触线供电,行车快的时候,滑触线会拉弧,引起过电压,后来对PLC的供电部分以及输入输出的直流电源加设了UPS和稳压电源。