回复:不论任何品牌的变频器,只要采用DP或者是PN通讯,16#047F就是变频的正转启动命令?

已锁定

Zane

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21061
  • 精华

    399
  • 被关注

    1485

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-09-23 23:56:46

5楼

展开查看
以下是引用zbhdm在2020-09-23 23:36:13的发言 >4楼

感谢Zane老师的多次帮助!

不怕您笑话,您说的“做映射,按IO逻辑编程”,这些我都不懂,目前手头的资料也只是用MOVE指令给变频器传送这些控制字。


以下是引用Zane在2020-09-23 23:29:06的发言 >2楼:做映射呀,按IO逻辑...

引用2楼详细内容:

做映射呀,按IO逻辑编程。

047F是最不靠谱的编程方法

控制字,状态字总知道吧?


把控制字与状态字都映射到按位访问的数据区里


然后对映射的位做逻辑程序,比如对OFF1做 启-保-挺 逻辑

Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download