回复:不论任何品牌的变频器,只要采用DP或者是PN通讯,16#047F就是变频的正转启动命令?

已锁定

zbhdm

  • 帖子

    1935
  • 精华

    2
  • 被关注

    18

论坛等级:至圣

注册时间:2007-05-30

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-09-24 00:57:45

6楼

展开查看
以下是引用Zane在2020-09-23 23:56:46的发言 >5楼

控制字,状态字总知道吧?


把控制字与状态字都映射到按位访问的数据区里


然后对映射的位做逻辑程序,比如对OFF1做 启-保-挺 逻辑

以下是引用zbhdm在2020-09-23 23:36:13的发言 >4楼:感谢Zane老师的多次...

引用4楼详细内容:

感谢Zane老师的多次帮助!

不怕您笑话,您说的“做映射,按IO逻辑编程”,这些我都不懂,目前手头的资料也只是用MOVE指令给变频器传送这些控制字。


以下是引用Zane在2020-09-23 23:29:06的发言 >2楼:做映射呀,按IO逻...

引用2楼详细内容:

做映射呀,按IO逻辑编程。

047F是最不靠谱的编程方法

Zane老师:把控制字与状态字都映射到按位访问的数据区里,这个我不知道该咋怎么映射,只能百度了,在百度上看到很多,感觉目前还能看懂的就是下面这段话了。

“DP通信的话需要让DB块中的数据格式长度和变频器的通信字对应好。然后用SFC14 15或者直接读写地址都可以,注意 PLC和变频器中数据高低位对应的问题”

目前还不知道SFC14、SFC15的作用,等着再查查资料吧。

再次感谢Zane老师的帮助。