回复:现场项目是CPU314,不断的有DI或者DO点被烧坏。而且烧坏的点都不一样,没有规律性。

已锁定

HUANGZE75

  • 帖子

    12836
  • 精华

    122
  • 被关注

    438

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-09-24 12:40:40

6楼

plc的电源是AC220V的就需要使用隔离变压器给CPU电源模块供电,烧输入输出点就模拟量就是因为有强电串入导致,彻底消除就是强弱电隔离布线,弱电线路使用屏蔽线,电柜做好接地,PLC输入输出就继电器隔离,模拟量输入输出也加隔离。