1楼

能不能把Smart屏里的工程文件传到电脑上?

回答:不能!

Smart 屏的工程文件在下载前会执行编译,编译后会生成一个可执行文件,下载的过程是把这个可执行文件下载到Smart屏里,所以Smart屏里是没有原始的工程文件的,只有一个编译后的可执行文件,所以要从Smart屏里把工程文件上传到电脑上市不可能的!
但是,编译后的可执行文件是可以备份的,备份上来的文件不能打开,只起到备份作用,如果老屏坏了,可以将备份文件恢复到一个一模一样的屏中。

备份与恢复的步骤如下:

以Smart IE V3为例,使用 ProSave 进行面板的备份和恢复:


参考:

Smart屏下载/回传

http://www.ad.siemens.com.cn/service/article/panel/tp/default.aspx