回复:STP-200 PWM发脉冲如何停止?

已锁定

YUKJ

  • 帖子

    3258
  • 精华

    7
  • 被关注

    70

论坛等级:至圣

注册时间:2014-04-28

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-09-25 21:38:05

1楼

 Q0.0/Q0.1都可以被组态高速脉冲输出,它们都有各自控制字节来控制输出的属性以及允许输出或者停止脉冲输出。

以Q0.0为例,SMB67就是它的控制字节。SM67.7=1是允许脉冲输出,SM67.7=0关闭脉冲输出。

在PLS指令的上一行给SM67.7写0是可以停止脉冲输出的。