35楼
Q0.0把M10.0及M10.1给短上,启动完成后就不判断了
引用25楼详细内容:
M10.0及M10.1是启动允许条件,那么当Q0.0启动完成后,M10.0或M10.1不再满足条件时,请问如何按I0.0停机?
引用24楼详细内容:
框里面的是启动和停止条件,没啥大问题啊,当然不知道具体要求,只是简单
引用23楼详细内容:
弄弄看,感觉如何?
引用21楼详细内容:
这个好做吧
启动条件加到I0.0后面
停止条件加到Q0.0前面就是
功能实现了,连锁这些的我感觉好弄
引用16楼详细内容:
如果有启动允许条件,停止允许条件,及其他连锁条件呢?
引用6楼详细内容:
这样应该可以,没有安装仿真,没测试
@RENHQ
继续!
M10.2/M10.3只能算作逻辑连锁停机条件,但当只有M10.4条件满足才能通过按钮I0.0停机呢?