回复:今天突然想到单按钮控制启动停止,不用上升沿与计数,或置位复位。写了一段

已锁定

RENHQ

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    13730
  • 精华

    61
  • 被关注

    2174

论坛等级:至圣

注册时间:2008-12-28

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-09-26 21:39:24

41楼

展开查看
以下是引用Zane在2020-09-26 21:19:03的发言 >39楼

@RENHQ  再来一问!


如果这是个电机,上述的程序实现了常规的直接启停功能,现要求I0.1实现电机的点动功能,没有功能模式转换转换,也就是电机停止时可以直接按点动,也可以直接启动。


希望在原有程序的基础上实现

以下是引用RENHQ在2020-09-26 00:27:45的发言 >36楼:重新贴一张图把连锁...

引用36楼详细内容:

重新贴一张图

把连锁停机和启动条件两个简化成1个

不知道我理解的对不对



以下是引用Zane在2020-09-25 23:00:59的发言 >35楼:@RENHQ  继...

引用35楼详细内容:

@RENHQ  


继续!


M10.2/M10.3只能算作逻辑连锁停机条件,但当只有M10.4条件满足才能通过按钮I0.0停机呢?


以下是引用RENHQ在2020-09-24 15:52:18的发言 >27楼:Q0.0把M10.0及M...

引用27楼详细内容:

Q0.0把M10.0及M10.1给短上,启动完成后就不判断了

以下是引用Zane在2020-09-23 22:52:18的发言 >25楼:M10.0及M10.1是...

引用25楼详细内容:

M10.0及M10.1是启动允许条件,那么当Q0.0启动完成后,M10.0或M10.1不再满足条件时,请问如何按I0.0停机?

以下是引用RENHQ在2020-09-23 19:43:33的发言 >24楼:框里面的是启动...

引用24楼详细内容:

框里面的是启动和停止条件,没啥大问题啊,当然不知道具体要求,只是简单


以下是引用Zane在2020-09-21 22:53:55的发言 >23楼:弄弄看,感觉如...

引用23楼详细内容:

弄弄看,感觉如何?

以下是引用RENHQ在2020-09-20 19:39:45的发言 >21楼:这个好做吧启...

引用21楼详细内容:

这个好做吧

启动条件加到I0.0后面

停止条件加到Q0.0前面就是


功能实现了,连锁这些的我感觉好弄

以下是引用Zane在2020-09-20 11:51:48的发言 >16楼:如果有启动允...

引用16楼详细内容:

如果有启动允许条件,停止允许条件,及其他连锁条件呢?

以下是引用RENHQ在2020-09-18 15:52:15的发言 >6楼:这样应该可...

引用6楼详细内容:


这样应该可以,没有安装仿真,没测试

我只想到了这个方法了,用I0.1的上升沿启动,下降沿停止

除非允许用别的指令,要不然真不好办了



Q群:https://jq.qq.com/?k=9BDuEgf6