交换机和PLC通讯正常是怎么看出来的呢?是说HMI通过交换机和PLC通讯 正常吗?
PC通过交换机和PLC无法通讯,直接和PLC通讯正常
首先确认这两种情况使用的是同一根网线吗?
如果是同一根网线,就看交换机上的插孔正常吗,换个网口试一下;
最后拔掉HMI的网线看是否正常,排除IP地址冲突的情况。