采用双脉冲沿的锁定

 1. 当DB2.DBW2 >=45  是 第一个上升沿锁定,表示脉冲发生开始。

输出一个定时器100MS  发出脉冲。定时器采用S_PEXT 类型。

2.  当DB2.DBW2 >=60  S是第二个上升沿锁定 ,表示脉冲结束 解锁第一个脉冲锁定,在给一个S_ODT型定时器  解锁第二个脉冲 即可。