回复:变频器频繁报30017和30032过流故障的原因?

已锁定

执着探路者

  • 帖子

    648
  • 精华

    5
  • 被关注

    43

论坛等级:至圣

注册时间:2014-04-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2020-09-28 07:52:24

23楼

我们这也有类似的应用:一个CU320,两个S120,四个电机,其中一个电机带编码器采用21带编码器的速度控制,其他三个电机采用20无编码器的速度控制。在启动的瞬间三个从动电机也时常出现30017或者30032报警,厂家以前认为是导轨打滑,现在将三个从动电机的速度设定2取自主动电机的r62,如果对速度要求不高,可以降低加减速度,然后将PLC中驱动释放延时关断的时间延长,基本不报警了。
人生如逆水行舟,不进则退。