你需要看那个基准参数对应的关系,比如你plc设定给的200%实际上对应传动装置也就是100%,而这个100%又对应电机额定值的300%。建议你先把电机参数及最大过载倍数确认一下,对照一下传动装置基准参数对应的电流转矩功率等值再确认其他关系吧。
咱们把问题简化一下, 就是6ra70系统, 如果通过PLC直接控制电流, P601连接到通讯字, 这个在PLC上面应该如何规格化, 才能达到正负300%的范围?