展开查看
以下是引用曾经丶笑天下在2020-09-27 13:44:13的发言 >3楼

谢谢。

如果选择了IO传输区,直接读取到更高层的IO控制器中。在这种情况下,智能设备CPU程序中还可以使用处理这部分IO区么?我觉得是不能,会冲突。

以下是引用Letham在2020-09-27 08:01:44的发言 >2楼:IO传输区: 指的是 ...

引用2楼详细内容:

IO传输区: 指的是 直接读取 智能设备从站所带的IO模块数据,这些数据不需要智能设备CPU进行处理,直接读取到更高层级的IO控制器中。
Application:读取智能设备程序中的一些数据,使用这部分区域。

对于输入模块的信息,当然可以由下位控制器读取并且使用了,但是 ,输出控制,看你程序控制在哪里做了,如果在上位控制器里做,那么下位控制器,就不要对他进行处理了。

如果是IO模块控制,由下位控制来进行处理,那么就一个使用Appliaction 区域了,使用智能IO设备,减轻上位IO控制器负担也是目的之一。

人生就像一场旅行!