呃,你的空调机组只有一个盘管,怎么可能同时制冷、制热、除湿?!!!

只有一个水盘管,你只能恒温控制,供冷水时降温PID工作、供热水时制热PID工作。

除湿的话不可行,否则直接送出露点以下的风到室内太潮湿要死人的。

如果基本的空调恒温恒湿原理都不懂,建议先学基础。