恭喜,你发布的帖子
发布于 2020-09-28 22:36:31
9楼
采样时间由系统决定的,采集仪表数据0.5秒才变化一次,所以采样周期为1秒。多了没有半点用途。我想请教如何做250MS定时中断,和1秒定时中断?
采样时间,和,执行pid间隔,要清楚明白是什么概念。
执行,是运算一次pid。就算不更新采样,用旧采样值,也可以进行运算。采样时间是过去两次采样之间的时间,这个时间仅对将要执行的一次运算有用,理论说明,这个时间不必固定。8点到9点,汽车走了100公里,9点到11点汽车走了180公里。这里,我对汽车采样了三次。知道汽车平均速度有下降。这是不等时采样。利用不等时采样,是没必要用精密计时的。你试试感觉一下上面的车速?
你只要把采样值和采样时间同时更新给pid,就能得到正确的结果。1秒采样一次,0.8秒采样一次,10毫秒又采样一次都没问题。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主