展开查看
以下是引用锋言锋语在2020-09-28 08:10:00的发言 >9楼:
咱们把问题简化一下, 就是6ra70系统, 如果通过PLC直接控制电流, P601连接到通讯字, 这个在PLC上面应该如何规格化, 才能达到正负300%的范围?
以下是引用aa13123在2020-09-28 07:40:11的发言 >:你需要看那个基准参...
你把系统分割成很小的一个块来问大家,让大家很难回答的,你这个系统其实也很简单的。plc给定控制命令,t400+cud作为传动控制器。
plc中给定+-300%到传动装置里就是+-100%。