恭喜,你发布的帖子
发布于 2020-09-29 15:01:13
7楼
不论任何品牌的变频器,只要采用DP或者是PN通讯,16#047F就是变频的正转启动命令?
首先 按照你说的,第三方应该是支持DP 那么GSD文件就标准化的支持了西门子(作为主站)与第三方(作为从站)的数据通讯格式
但不一定16#047F就是正转
根据你定义的控制字 例如,你定义的第一个发送的数据不是控制字,则16#047F就不是正转指令。而有些数据报文是需要在硬件组态里进行配置的。例如 我早期 用的欧陆590+ 定义的数据就要在硬件组态里面预先配置好。
所以你一定要了解第三方的数据通讯格式 对应的含义。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主