回复:不论任何品牌的变频器,只要采用DP或者是PN通讯,16#047F就是变频的正转启动命令?

已锁定

askab

  • 帖子

    405
  • 精华

    5
  • 被关注

    34

论坛等级:侠圣

注册时间:2005-07-24

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2020-09-29 15:01:13

7楼

不论任何品牌的变频器,只要采用DP或者是PN通讯,16#047F就是变频的正转启动命令?

 首先 按照你说的,第三方应该是支持DP  那么GSD文件就标准化的支持了西门子(作为主站)与第三方(作为从站)的数据通讯格式

但不一定16#047F就是正转

根据你定义的控制字 例如,你定义的第一个发送的数据不是控制字,则16#047F就不是正转指令。而有些数据报文是需要在硬件组态里进行配置的。例如 我早期 用的欧陆590+ 定义的数据就要在硬件组态里面预先配置好。

所以你一定要了解第三方的数据通讯格式 对应的含义。

大家同行,you ok ? me !