以下是引用锋言锋语在2020-09-28 08:10:00的发言 >9楼

咱们把问题简化一下, 就是6ra70系统, 如果通过PLC直接控制电流, P601连接到通讯字, 这个在PLC上面应该如何规格化, 才能达到正负300%的范围?

以下是引用aa13123在2020-09-28 07:40:11的发言 >:你需要看那个基准参...

引用详细内容:

你需要看那个基准参数对应的关系,比如你plc设定给的200%实际上对应传动装置也就是100%,而这个100%又对应电机额定值的300%。建议你先把电机参数及最大过载倍数确认一下,对照一下传动装置基准参数对应的电流转矩功率等值再确认其他关系吧。

如果你想让PLC的数据规格化为装置电流的300%,不可能。因为P601只能是16位的,最大就是200%。

但如果你的电机额定电流是100A,装置额定电流是300A,而你想规格化的数据是电机额定电流的300%,你想,问题是不是就一下子简单容易了?