展开查看
以下是引用老兵在2020-09-29 19:16:40的发言 >14楼:
如果你想让PLC的数据规格化为装置电流的300%,不可能。因为P601只能是16位的,最大就是200%。
但如果你的电机额定电流是100A,装置额定电流是300A,而你想规格化的数据是电机额定电流的300%,你想,问题是不是就一下子简单容易了?
以下是引用锋言锋语在2020-09-28 08:10:00的发言 >:咱们把问题简化一下...
以下是引用aa13123在2020-09-28 07:40:11的发言 >:你需要看那个基准参...
回答太精辟了,通用,点赞。