K型热电偶温度采集冷端补偿

1315

2

2020-09-30 10:29:50

本人注塑厂,公司最近在推进MES系统导入,使生产更加透明化。但由于设备大都比较旧,未开放接口出来,无法获取里面一些关键工艺参数信息,其中主要是温度。我们只能通过去现有技术进行采集,在网上买回一个转换器,把热电偶毫伏信号一分为二输出,一组接回设备,另一组接到我们采集设备。测试发现冷端补偿差异比较大,干燥机在温度为120度时,热电偶测得电压为2.3mv,温度为58度,也就是冷端补偿为62度,而我带温补偿检测设备测得105度,也就是冷端为47度。两者相差15度。问题来了,毫伏信号相同,但冷端补偿不一致,无法保证上传到MES的温度和设备读取的温度保持一致,这样就无意义了。而且不同的设备补偿也存在差异,还受外部环境温度的影响。大家有没遇到过这种问题,有什么好的解决办法。

K型热电偶相同温度与电压关系实验.docx