   星三角启动电机功率较大时(建议37KW及以上时):在Q0.1释放后,Q0.2应延时0.1至0.3秒再输出(星接触器彻底灭弧后,角接触器再送电吸合),防治弧光短路导致断路器跳闸脱口。

   我遇见过这种情况(水泵电机功率90KW)。图纸见下图(这不是我设计的图纸),我检测后告诉他们烟瘾就是上述的弧光短路引起的。后来他们请人:用时间继电器延时1秒(我建议延时0.2至0.3秒,最多0.5秒,具体应根据实验决定。结果他们直接采用延时1秒)KM2再供电,问题解决了。

  至少15年前还遇见过一次:恒压供水电机功率37KW,变频切换工频时(在一个周期变频隔离接触器断电、工频运行接触器供电),工频运行的供电断路器跳闸脱口。将工频接触器的供电时间延时0.15秒后解决问题!之后的项目全部延时了0.1至0.15秒。