回复:请问能否用自己设计的转速环控制器取代s120中的转速环PI控制器

已锁定

Zane

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21212
  • 精华

    403
  • 被关注

    1496

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-09-30 21:43:39

11楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2020-09-30 21:30:41的发言 >9楼

这个题目还是挺有意思的。使用S120,以前我只用矢量的VC。没用过伺服模式的。最近通过使用S120的伺服模式做速度闭环控制,就发现过去的对伺服控制模式认识有误,把它想得太神奇,太高大上了。伺服模式的传动与VC模式的,比什么呢?只能比响应速度快了,其他的,调速的品质还是差。难怪,一个S120的CU能带6个伺服轴,却只能带4个矢量VC轴。矢量模式因为它的复杂程度,占用了控制器CPU更多的资源。所以带的轴数就少了。


用过伺服模式的S120,就发现,自己做个PI调节器,在伺服模式下也能把电机转速调节的很好,很平滑。


要说S120这个传动的控制平台确实挺有意思的。对使用者而言,趣味性很强。

伺服就是高动态,这是毋庸置疑的。

但伺服的高精度,动态也好,静态也好,是靠插补算法来实现的,增益可以调得比较大,同时闭环主要是P和PI环节,响应会比较快,又可以降低震荡,减少超调。