回复:今天突然想到单按钮控制启动停止,不用上升沿与计数,或置位复位。写了一段

已锁定

Zane

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21052
  • 精华

    399
  • 被关注

    1484

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-10-01 00:23:47

72楼

展开查看
以下是引用西山炮台在2020-09-30 10:41:00的发言 >66楼


上面的程序,可以脱离PLC,使用纯继电器接触器来实现。

SB - 按钮

KA1 - 中间继电器

KA2 - 中间继电器

KM - 接触器


如果要增加一些连锁信号的话,可以加在接触器线圈之前

这个逻辑看上去似乎只能在博途下实现。


表达的意思我认为是正确的,在启-保-停的基本逻辑上实现了单按钮启停的功能。


各类连锁逻辑的实现自然是没有障碍的。


美中不足的地方就是,强制点动功能没有,输入没有滤波功能,开关逻辑触发信号程序的可读性差点。