回复:定时中断后在断电上电后是一直接通的。

已锁定

芳季

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    15511
  • 精华

    101
  • 被关注

    961

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-10-01 11:18:14

2楼

你应该还严重不理解中断的执行。

中断程序仅仅在满足中断条件的时候执行一次。什么叫做一次?可能你心理上不认同“一次”的概念。还有,定时中断不是指发生一次的,是每当达到时间就满足中断,执行一次中断。那么你看见觉得它一直接通也很正常。日光灯管也是每秒钟亮灭100次的,你是不是也是觉得日光灯一直在亮?是谁骗了谁?可能你心理上不相信日光灯会每秒亮灭100次,明明就一直亮着。

主程序就是一直执行着,但是中断是每200毫秒(你设定的)执行一次。日光灯是每10毫秒亮灭一次(50赫兹决定的)

计时器分开两个事情说。第一,放在中断里面是不适当的。第二,有理由相信计时器能够在中断里面能够计时,但是准不准是另外一回事。

最后,你的程序停电过后可能是出现一些编程意外,跟中断无关的。