原装USB/PPI电缆可以与CR的PPI通讯,但不能与自由口(包含MODBUS)通讯。
USB/RS485电缆可以与已经下载含有MODBUS的CR的通讯,但不能与CR的PPI通讯。
CR没有象S7-200一样有开关将自由口切换为PPI口。这意味着CR已经被下载含有MODBUS程序就不能与编程软件通讯了,只能使用MODBUS上位机软件来测试了。修改程序是不是得走恢复出厂状态的路子?