建议:
1,触发板是关键,要想办法统一换成新的;
2,这几台已经用了很多年,建议维保期间把晶闸管逐个检测一下;
3,可以通过各个BLM的温度进行判断,用DCC或送至PLC编一个小程序块来判断都行,可以随时知道哪个BLM没有工作。如果你组态时设置的就是并联,那么相关的温度参数在r7200~r7219。具体用哪几个,观察实际温度结合参数手册很容易判断出来;如果组态时是4个独立的,则用r37;
确实是触发板的问题,更换了一直没有再出现那种情况。