连接资源,实际是指接口可用的全部物理缓冲区。

对于CP/CM它们自带部分缓冲区,不占用PLC本体的资源。

集成接口,就是本体的缓冲区资源。

一个接口,可配置多个不同的连接,在缓冲区中统一分配。直到分配完毕。

(预留资源意味着,如果 PC/PG连接+HMI连接+Web连接超过10个,就会占用这些可分配的资源。

如果没有超过10个,但也不能用于其他连接。)

如果没有安装使用CP/CM,那本体全部缓冲区最多只能分配108个连接。


1500和1200的系统资源分配不一样。它默认预留的连接很少(不得不保留的小部分连接。),绝大部分都可以按需自行分配。比1200灵活多了。