回复:求解最高階S7-1500最大通訊設備數量

已锁定

n63185

  • 帖子

    138
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:侠客

注册时间:2018-09-05

普通 普通 如何晋级?

发布于 2020-10-03 22:16:18

4楼

展开查看
以下是引用yming在2020-10-03 15:26:38的发言 >

连接资源,实际是指接口可用的全部物理缓冲区。

对于CP/CM它们自带部分缓冲区,不占用PLC本体的资源。

集成接口,就是本体的缓冲区资源。

一个接口,可配置多个不同的连接,在缓冲区中统一分配。直到分配完毕。

(预留资源意味着,如果 PC/PG连接+HMI连接+Web连接超过10个,就会占用这些可分配的资源。

如果没有超过10个,但也不能用于其他连接。)

如果没有安装使用CP/CM,那本体全部缓冲区最多只能分配108个连接。


1500和1200的系统资源分配不一样。它默认预留的连接很少(不得不保留的小部分连接。),绝大部分都可以按需自行分配。比1200灵活多了。

那是不是一台1515-2PN CPU 可以跟108個S7-1200 CPU通訊??(PUT/GET程式寫在1500端)

沒有最好,只有更好
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1500系列

共有10588条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。