今天在机床上试验了下,在PCU50.3上,使用WINSCP连接,由于无法输入小写字母,使用大写的命令SC DISABLE S_CYCLES,显示S_CYCLES不存在,命令失败。
在电脑上使用WINSCP连接,使用小写的sc disable s_cycles命令,关闭了循环。
关闭循环后,做NCK复位还是会装载循环,要断电重启后才会自动删除大部分的循环,但剩余了CYCLE700--CYCLE715以及CUST_M6,CUST_T,SAVE.SPF,在制造商权限下只能只读打开CYCLE7**循环,在系统权限下,可以修改CYCLE7**循环。 这些循环在任何权限下都无法删除,删除时显示“没有被选文件”,实际已经选上了。可以从NC卸载到硬盘,但断电重启后,NC中又会自动加载这些,这样NC和硬盘中就都有,好在也没剩下几个。