回复:典型的星三角降压启动主电路热继电器配置错误案例

已锁定

HUANGZE75

  • 帖子

    12881
  • 精华

    122
  • 被关注

    440

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-10-04 09:04:37

13楼

展开查看
以下是引用zbhdm在2020-10-03 17:11:15的发言 >

请教一下,为什么星点的接触器可以选的小点?感觉星点流过的电流没有减小啊?

理论就是星形连接时,起动电流只有全压启动电流1/3,基于这个电流所以可以小于接成三角形运行接触器电流一个等级。不建议是一半,如果启动比较频繁,建议三个接触器都一样。