以下是引用forginger在2020-10-04 14:35:22的发言 >14楼

星三角启动! 由于启动电流大, 建议热保护不要放在主接触器  。可以放在角接触器下面, 正常工作时热保护起到作用!

放角接下面合理点,Y一△启动适用空载及轻载起动,启动电流不会很大,如起动时间在10S内,一般也不会让热继动作。