回复:求解最高階S7-1500最大通訊設備數量

已锁定

n63185

  • 帖子

    139
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:侠客

注册时间:2018-09-05

普通 普通 如何晋级?

发布于 2020-10-04 22:18:02

6楼

展开查看
以下是引用yming在2020-10-04 09:55:02的发言 >5楼

最大连接数理论上是可以这样说。

但实际上读、写各占用一个连接。有时使用容错冗余连接,会使用四个连接。

以下是引用n63185在2020-10-03 22:16:18的发言 >4楼:那是不是一台1515-2...

引用4楼详细内容:

那是不是一台1515-2PN CPU 可以跟108個S7-1200 CPU通訊??(PUT/GET程式寫在1500端)

以下是引用yming在2020-10-03 15:26:38的发言 >:连接资源,实际是指...

引用详细内容:

连接资源,实际是指接口可用的全部物理缓冲区。

对于CP/CM它们自带部分缓冲区,不占用PLC本体的资源。

集成接口,就是本体的缓冲区资源。

一个接口,可配置多个不同的连接,在缓冲区中统一分配。直到分配完毕。

(预留资源意味着,如果 PC/PG连接+HMI连接+Web连接超过10个,就会占用这些可分配的资源。

如果没有超过10个,但也不能用于其他连接。)

如果没有安装使用CP/CM,那本体全部缓冲区最多只能分配108个连接。


1500和1200的系统资源分配不一样。它默认预留的连接很少(不得不保留的小部分连接。),绝大部分都可以按需自行分配。比1200灵活多了。

你好

所以保守一點就是一顆1515-2PN CPU連接54台S7-1200(因為每台收送占用兩個)

那如果再加上CP網路卡(我看手冊寫說可以擴充八張網路卡),再擴充連接S7-1200數量

CPU+CP卡最大數量為192/2=81台,是否是這樣計算???


請教一張網路卡,可以設定上限是連接幾台???

感謝!!