回复:求解最高階S7-1500最大通訊設備數量

已锁定

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23148
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-10-04 22:45:14

7楼

展开查看
以下是引用n63185在2020-10-04 22:18:02的发言 >6楼

你好

所以保守一點就是一顆1515-2PN CPU連接54台S7-1200(因為每台收送占用兩個)

那如果再加上CP網路卡(我看手冊寫說可以擴充八張網路卡),再擴充連接S7-1200數量

CPU+CP卡最大數量為192/2=81台,是否是這樣計算???


請教一張網路卡,可以設定上限是連接幾台???

感謝!!


以下是引用yming在2020-10-04 09:55:02的发言 >5楼:最大连接数理论上是...

引用5楼详细内容:

最大连接数理论上是可以这样说。

但实际上读、写各占用一个连接。有时使用容错冗余连接,会使用四个连接。

以下是引用n63185在2020-10-03 22:16:18的发言 >4楼:那是不是一台1515-2...

引用4楼详细内容:

那是不是一台1515-2PN CPU 可以跟108個S7-1200 CPU通訊??(PUT/GET程式寫在1500端)

以下是引用yming在2020-10-03 15:26:38的发言 >:连接资源,实际是...

引用详细内容:

连接资源,实际是指接口可用的全部物理缓冲区。

对于CP/CM它们自带部分缓冲区,不占用PLC本体的资源。

集成接口,就是本体的缓冲区资源。

一个接口,可配置多个不同的连接,在缓冲区中统一分配。直到分配完毕。

(预留资源意味着,如果 PC/PG连接+HMI连接+Web连接超过10个,就会占用这些可分配的资源。

如果没有超过10个,但也不能用于其他连接。)

如果没有安装使用CP/CM,那本体全部缓冲区最多只能分配108个连接。


1500和1200的系统资源分配不一样。它默认预留的连接很少(不得不保留的小部分连接。),绝大部分都可以按需自行分配。比1200灵活多了。

如果你就是使用固定连接,差不多就是那样计算。

但这些都是属于开放式的TCP连接。S7 TCP、Modbus TCP等等。

如果没有时限要求,是可以用一个连接去连接多台,顺次读取信息的。

作为客户端(主动连接),建立连接,读/写信息,断开连接。建立第二连接、读/写信息,断开连接。。。。。。

所以,要看具体工程要求。


如果真要像你说的那样,使用这么多的连接。还要考虑系统的通讯负荷。

恐怕默认的20%是完全不够的。如果调整到50%,那扫描周期会延长不少。


所以,通常我不会那么使用的。

因为,每台1200都是可以建立连接的,都有一定数量的连接资源。为什么不规划好信息汇总呢?

应该仔细考虑网络整体的通讯负荷。

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?