以下是引用北雪雪纷飞在2020-10-03 10:58:49的发言 >8楼

哪一年的设备啊,早期的还是后期的

你可以试着换一下相应的板子吧,CIB换成CIM ,换了就应该没问题

以下是引用古ben在2020-10-03 10:08:04的发言 >6楼:楼主,我这里TCB...

引用6楼详细内容:

楼主,我这里TCB板三个故障指示灯正常,但是CU320确实报故障F30036,   我还是认为西门子的这产品有点缺陷。

以下是引用北雪雪纷飞在2020-04-07 16:51:04的发言 >楼主:      自从15年...

引用楼主详细内容:

      自从15年炸机后,就由之前的三台并联改为四台。现在也是负荷加大了,四台运行一直比较稳定。

      去年出现过一次装置02 停止运行的问题,怎么发现的呢?看温度,原来一直是45度左右,巡检发现到了60度,再逐一巡检模块的温度,发现02的可控硅25度,其他的60多度。 当时没有别的办法,重新启动后好了,一直没问题。

       今年3月份16号又来了,03装置巡检中发现又不工作了,也是看的温度到了50多度,具体什时候停的,不清楚,但是生产已经半月多了,借着一次偶然的机会,正好生产停机,我们也再次停了一次,又好了。一直持续到本月的2号,发现03装置又停了,

       打电话询问西门子,技术支持也遇到了很多次。说没有别的办法,就是停机重新启动。没有其他的检测,只有母线电压的检测,但是母线是相通的,所以相当于没有检测。

       所以呢,也提了几个预防的措施,每个装置的进线加电流互感器,再温度的检测,

       但是,昨天下午温度从原来的56度升到了71度。这就很吓人了啊,以为是空调的问题。弄了一会发现温度降低不明显,过了两个小时发现05装置也停止运行了,吓了一大跳,两台运行严重的过载,,

       说一下配置,装置进线1250A左右,共2500A,但是我的进线检测的电流3500,3500/2500=1.4

距离1.5倍的过载系数就一点点了,所以,停机,更换CIM+IPD升级一下试试吧,关键是也没有触发板,所以先这样吧,

       运行了一段时间了,希望这次没有问题。


排除了故障了,是TCB板子有问题, 设备是06或者07年的设备