1、按钮动作,对PLC来说,就是一个输入脉冲;
2、单按钮实现启动/停止,是不是就是:原来停止的,按一下是启动;原来已启动的,按一下变停止?说简单点,就是每按一次,运行状态改变一次,就是一个取反的动作。
3、所谓不用边沿指令,那只是没有显式使用(检测)边沿指令。一般地,运行状态可以选择在按下时刻改变,也可以在选择按钮释放时刻改变,但是,这只能利用边沿检测达到要求。
4、如果要加入长按钮时的特殊功能,只能选择按钮释放时改变运行状态;按下边沿启动一个定时器,若定时器到达时按钮还未释放,则输出特殊功能,并封锁按钮释放时的正常功能。