回复:今天突然想到单按钮控制启动停止,不用上升沿与计数,或置位复位。写了一段

已锁定

yanxiao

  • 帖子

    12173
  • 精华

    47
  • 被关注

    188

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-10-05 22:51:13

74楼

1、按钮动作,对PLC来说,就是一个输入脉冲;

2、单按钮实现启动/停止,是不是就是:原来停止的,按一下是启动;原来已启动的,按一下变停止?说简单点,就是每按一次,运行状态改变一次,就是一个取反的动作。

3、所谓不用边沿指令,那只是没有显式使用(检测)边沿指令。一般地,运行状态可以选择在按下时刻改变,也可以在选择按钮释放时刻改变,但是,这只能利用边沿检测达到要求。

4、如果要加入长按钮时的特殊功能,只能选择按钮释放时改变运行状态;按下边沿启动一个定时器,若定时器到达时按钮还未释放,则输出特殊功能,并封锁按钮释放时的正常功能。