引用自找答案,问题ID:240904

这是个老问题一直没有搞明白,阀门反馈输入为4-20MA,我又用4-20MA控制阀门开关,我能否做成单级?

提问者:夏历


Sykblue 回答道:

一个是控制一个是反馈,看你实际对应比。
你说的双级,是不是双极?就是两个方向的?我不知道具体是什么意思,现在我说一下,你看看
1、是一开一关这两个方向
2、还是有一个中值,其右侧为正转开,其左侧为反转开?
我见过的阀门一般都是第一种,第二种还没见到过,就是你给定一个信号,此信号一般标定阀门对应开度为0.0-100.0,阀门根据当前位置与给定位置来判定是正转开大还是反转关小,一直达到给定值,然后输出一个位置信号,此信号即反馈信号。
这阀门本来就是单极的啊,只有控制与反馈都是只有正方向,具体正转还是反转都是阀门根据你的控制信号来比对当前位置自行转动的。
双极的话就是第二种情况了,比如-10V-10V信号,目前还没做过这方面的项目。不过控制其他东西用双极的较多,比如控制温度,当温度差值为负值时代表需要开加热装置,为正值时代表需要开启制冷装置等等。

还有3人在找答案上回答了该问题,查看全部>
你说的假定得看实际的阀门对应关系。你说的12mA这样的中值对应0开度还真是没见过,只听过电压信号有正、负的,大多是三通阀这样的,可以定义一种双极性控制信号。-10v代表管路左侧全通,+10V代表右侧全通,0V代表左右各一半,就像家里洗澡时冷热水配比一样。像你说的那个如果可以对应到4-20mA的电流信号的话,应为-100-0对应4mA-12mA,0-100对应12mA-20mA。这个信号大小不是对应的阀门开关的速度,是阀门相对0位置打开的开度。不过就算是三通阀,一般也是定义最左侧为0位,也就是说信号一直是个正值。这样就像你说的,如果阀门可以开180°的话,开到90°也即阀门开度50%时是对应的凉热水配比为1:1,开度为0°即0%时,全凉水,开度180°即100%时全为热水。