赞同第3点,但对第1、2点认为次序正好相反。

原生的ADC,满量程几乎都是2的整数次方-1,即2^n-1,因此,12位的ADC,满量程应当是4095,而非4000。S7-200的12位ADC取4000,是人为的规定,是用软件方式校准到指定的输入量程。那么在此规定下,20mA的分辨率是5uA。